晚上8個SK變頻器7個報過電壓,除了降壓和加裝電抗器,還有辦法?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-01-22 22:05
8個SK變頻器7個報過電壓了,看來是你那電,網電壓太高了,降壓處理
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗