carboy109
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看carboy109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-22 17:01
GOT是F930
PLC是三菱F系列的
我有一條RS232C 線,可以跟GOT連接,但通過GOT連接FX2N的PLC的話就連不上了,提示說:“指定的路徑受制約,不能獲取PLC的類型名<ES:15061102>”.
我電腦系統是WinXP SP3,編程軟件是GX7
請高手賜教。

補充點:同樣是用這跟線,同樣通過GOT,可以成功連接上A系列的PLC
[ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新編輯 ]
carboy109
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看carboy109的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-29 15:16
首先謝謝各位同志的熱心幫忙。

回復1樓3樓5樓的兄弟:A系列和F系列的通訊線是不一樣的,這我知道。但我不是用這條線直接插在PLC上進行通訊,而是用RS232CAB這條線插在GOT上,再與PLC通訊〔因為GOT本身有一條跟線與PLC連接通訊〕。也就是說只要PC與GOT之間、GOT與PLC之間都能順利通訊的話,PC與PLC就可以順利通訊〔理論上〕。

回復6樓的兄弟:請問您的GX編程軟件是用什么版本?電腦是用什么系統?

回復9樓的兄弟:
1、我的線是這樣接的2-----3、3-----2、5------5、68-------4、4-------68,可以提供您的接線圖嗎? 2、我用觸摸屏軟件連接觸摸屏時是正常的,可以正常讀取和寫入。但用PLC編程軟件就不能與PLC通訊。
3、“觸摸屏上也是要設置PLC類型的”請問怎樣設置?      
carboy109
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看carboy109的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-13 22:17
謝謝各位。
問題已經解決了,原來是軟件版本問題,下載了一個GX D8就好了。