各位朋友:我在編輯一個S5 PLC的程序時,在修改增加一個時間控制器時,不知怎么,只要一下載到PLC.PLC就停止。
我的寫法是:
     A     I    2.2
         L      KT   100.0
         SD     T10
         NOP  0
        NOP  0
        NOP  0
        NOP  0
         ***
我的想法是:只有I   2.2開關動作,就延時一秒鐘。
現在就出現一下載到PLC中,PLC就STOP ,其STOP 燈就亮,機床不工作。
我還不知錯誤出在什么地方,請各位指教!