搞變頻器維修與維護的,或是廠家使用變頻器的維護電工。變頻器的最基本原理知識是必備的。這樣搞維修的學徒不至于事事問師傅。變頻器使用者在變頻器出現一些故障后自己也可以初步判斷一下故障原因,維修費用自然心里也比較有底。
在這里我稍微給大家粗略的說一下變頻器主要原理。三相380V電網電壓從變頻器的L1, L2, L3輸入端輸入后,首先要經過變頻器的整流橋整流,后經過電容的濾波,輸出一大約530V左右的直流電壓(這530V也就是我們常用來判斷變頻器整流部分好壞的最常測試點,當然整流橋最初是要經過斷電測試的,斷電測試我一會說)然后經過逆變電路,通過控制逆變電路的通斷來輸出我們想要的合適頻率的電壓(變頻器能變頻最主要的就是控制逆變電路的關斷)
變頻器故障有無數種,好在現在變頻器都趨于智能化,一般的故障它自己都能檢測,并在控制面版上顯示出其代碼,用戶只需查一下用戶手冊就能初步判斷其故障原因。
但有時,變頻器在運行中或啟動時或加負載時,突然指示燈不亮,風扇不轉,無輸出。這時我們初學者就不知該怎辦了。其實很簡單的,我們只要把變頻器的電源斷了。斷電測試一下它的整流部分與逆變部分,大多情況下就能知其故障所在了。這里有一點要千萬注意,斷電后不能馬上測量,因變頻器里有大電容存有幾百伏的高壓,一定要等上十幾分鐘再測,這一點千萬要注意。
現在我來說一下變頻器上電前整流橋及逆變電路的測試。(其實其他網站也能搜到,不知大家試過沒有只是方法不完全一樣但原理一樣)具體測量方法如下:找到變頻器直流輸出端的“+”與“-”,然后將萬用表調到測量二極管檔,黑表筆接“+”,紅表筆分別接變頻器的輸入端L1, L2, L3端,整流橋的上半橋若是完好,萬用表應顯示0.3……的壓降,若損壞則萬用表顯示“1”過量程。相反將紅表筆接“-”黑表筆分別接L1, L2, L3端應得到上述相同結果,若出現“1”則證明整流橋損壞。然后測試其逆變電路,方法如下:將萬用表調到電阻×10檔將黑表筆接“+”紅表筆接變頻器的輸出端U, V, W應有幾十歐的阻值,反向應該無窮大。反之將紅表筆接到“-”重復上述過程,應得到同樣結果。
這樣經過測量在判斷變頻器的整流部分與逆變部分完好時,上電測量其直流輸出端看是否有大約530V高壓,注意有時萬用表顯示幾十伏大家以為整流電路工作了,其實它并沒工作,它正常工作會輸出530V左右的高壓,幾十伏的電壓是變頻器內部感應出來的。若沒530V左右高壓這時往往是電源版有問題。上次去遼寧盤錦那臺變頻器就是由于電源版的一小貼片電阻被燒毀,導致電源板不工作以致使變頻器無顯示無輸出,風扇不轉,指示燈不亮。