渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-18 12:22
有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 19:03
不知道你的感應器是怎樣接的/可能是你的輸入的信號不對/有的PLC是正輸入--有的是負輸入.