樓主  發表于: 2011-01-18 08:54
使用FX2N_PLC與FX2N-485-BD再與DELTA(臺達)VFD-B變頻器通信,以前沒用過這種變頻器,一直沒弄明白變頻器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+與FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底該怎么接線?變頻器說明書上也沒有說清楚.請問知道的同行能幫幫忙告訴我嗎?非常謝謝!



[ 此帖被fkw12345在2011-01-21 15:12重新編輯 ]
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
fkw12345
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 2015 點
下載積分: 10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-10-31
查看fkw12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-21 08:49
經過我反復的實驗已經通信成功! 接線方式有以下兩種可以用:

485-BD                                    RJ-11

RDA+SDA--------------------------------SG+

RDB+SDB--------------------------------SG-

SG---------------------------------GND

第二種:

SDA--------------------------------SG+

SDB--------------------------------SG-

SG---------------------------------GND
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(tangrenbo89) 好貼!
  • 下載積分:+3(蕭風) 感謝分享