樓主  發表于: 2011-01-18 08:54
使用FX2N_PLC與FX2N-485-BD再與DELTA(臺達)VFD-B變頻器通信,以前沒用過這種變頻器,一直沒弄明白變頻器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+與FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底該怎么接線?變頻器說明書上也沒有說清楚.請問知道的同行能幫幫忙告訴我嗎?非常謝謝!



[ 此帖被fkw12345在2011-01-21 15:12重新編輯 ]
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1689 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-11-06
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 10:25
我的回答是
485-BD                                    RJ-11
RDA--------------------------------SG+
SDA--------------------------------SG-
SG---------------------------------GND
發送,接收若不對,可以調換。
[ 此帖被ngch在2011-01-18 10:34重新編輯 ]
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496