樓主  發表于: 2011-01-16 17:42
我現在想用一臺三菱10.4寸人機 控制15臺FX系列PLC  請問各位用什么方式好呢 最好能給我提供實列 謝謝!~
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-22 11:31
用三菱CCLIK網絡價位太高,不要用。

有兩種方法,1  如果PLC的就距離較近 就用N N網絡連接,每8個PLC連接成一個網絡。共組成2個NN網,然后選用三菱屏要有兩個通信口,每個通信口連接一個網絡。

            2   如果PLC的就距離較近 就用N N網絡連接,每8個PLC連接成一個網絡. 共組成2個NN網,然后選用的三菱屏要有以太網口,在加一個串口服務器,
              串口服務器要一個網口轉兩個422的串口。三菱屏用以太網口連接到服務器的網口。

            3   如果PLC的就距離遠, 就用全部用以太網網絡連接,每個PLC加一個串口服務器,然后選用的三菱屏要有以太網口,在加一個串口服務器,
              串口服務器要一個網口轉1個422的串口。三菱屏用以太網口連接到服務器的網口。
   第一種連接價格便宜
  第二種連接價格較高一點
第三種連接價格最高
樓主留言:
謝謝!~但是我想用主從總線方式 1:N 我用組態軟件 每臺PLC距離大約100米 加中繼行嗎?
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-15 18:44
樓主留言:謝謝!~但是我想用主從總線方式 1:N 我用組態軟件 每臺PLC距離大約100米 加中繼行嗎?



用組態軟件,你想怎么連接都可以。100米加中繼當然可以了
但是還要注意1:N連接的數量