qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-12-26
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-15 18:12
我現在有臺新設備用的是安川伺服電機, 1.3KW, 1500RPM, 減速箱速比是250:1, 電機在用控制面板點動時可以轉,但裝到減速箱上就不轉了. 卸下電機,用手轉減速箱輸入軸,很輕松就可以轉動,但裝上電機后,點動就不轉,過載報警. 不知是什么原因.
龍芯
龍芯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 3504 點
下載積分: 638 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2011-01-14
最后登錄: 2024-12-26
查看龍芯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-17 10:30
你查看一下電機的加速度是多少,伺服電機在加了減速機后啟功的時候如果加速度過大就會報警,顯示負載過大,試著將加速度減低,看看問題能否解決,僅供參考
技術源于不斷自我提升,人品奠定明天是否能夠成功。
只要我接手的項目,我一定會幫您進行到底