最近做了一個工程,Q02H的CPU,程序大概有8000步,運行中倒是沒什么大問題,但是最近觀察的時候發現這么一個小問題:
一個按鈕有不同的控制輸出,按一下的時候在前面的輸出接通,后面的輸出沒反應,必須再按一下后面的程序才有接通,是不是牽扯到掃描周期的問題了呀?
程序中要加個“看門狗”指令嗎?
請大家給個建議
[ 此帖被talon1985在2011-01-16 21:48重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
tyfeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 136 點
下載積分: 421 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2023-02-21
查看tyfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-17 11:53
看看那個輸入是不是用了上升沿,我覺得是掃描時間超出了范圍吧,可以查一下程序的掃描周期有多長就知道問題在 哪里。。