SET  
      SAVE  
      R     #OUT5
      R     #OUT6
      R     #TEMP38
      L     B#16#0
      T     #OUT7
      T     #OUT8
      T     #STAT25
      T     #STAT9
      L     B#16#1E
      T     #TEMP41
      L     #STAT32
      T     #TEMP43
      L     B#16#54
      T     #TEMP42
      S     #TEMP39
      L     #IN2
      SLD   3
      LAR1  
想問一下前面的SET  SAVE 這個在這兒具體是什么意思?本來這段程序是要用SCL打開的,但是我沒裝SCL只是用語句表打開的,這段程序是裝在FC功能里的
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 9494(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-30
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-14 08:39
SET   將RLO值置1
SAVE 將RLO值送入BR位,STL手冊明確指出,如果使用非LAD方式編寫FC,F(xiàn)B,用戶需要對ENO進行管理,其管理的方式就是控制BR位。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 9494(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-30
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-14 11:32
引用
引用第2樓隨便聊1于2011-01-14 10:32發表的  :
那用SCL編寫的程序可不可以用指令表來讀,顯示的是不是一樣啊


你不覺得SCL的類Pascal語言的程序用指令表的類匯編的方式來讀很累嗎?

當然,你的技術等級達到一定程度時會無視他們的區別。