luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-11 13:02
請問大家一個恒壓供水問題:例,用PLC的PID和變頻器配合水泵做恒壓供水,在一臺水泵變頻供水不夠時切換到工頻,變頻再接入另一臺水泵
     問題:1。  不是說要變頻歸零后再啟動水泵,哪這里怎么使變頻歸零?
           2。  手動控制時一般用變頻啟動還是星三角形啟動?(對不能用直接啟動的電機)
  謝謝
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-11 14:59
1.如果不用觸摸屏,就沒必要用PLC了,現在的變頻器都集成了了恒壓供水模塊,直接調用就好。
2.手動工頻起的話,功率太大電源容量不能承受是不允許的。一半15KW以下的可以。
3.別用PLC的PID,還是用變頻的PID好用。
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-24 14:22
我是這一行業的,有問題請大家一起來探討。。頂一下。。。