再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-08 19:28
圖片:
圖片:
圖片:
星角啟動用的接觸器,用了不到半年。
接觸器觸點明顯拉弧發黑,而且是在一角上。
使用的是國產品牌接觸器,求推薦質量好的品牌。
求解~~~~~
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 14:38
加個滅弧裝置試試,電機或設備沒有燒毀,選型是沒有多太問題的.還有你的品牌是小工廠產品...很明顯這是為了節約成本,連滅弧罩都省掉了!