樓主  發表于: 2011-01-08 12:43
松下FP-X控制三菱伺服驅動器,發現位置偏差越來越大,后面檢查發現FP-X發的脈沖個數即經過值顯示是正確的,但實際發送的脈沖個數和經過值不一樣,不知到是不是PLC有問題,有沒有誰遇到過,指點?
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 13:13
是不是干擾問題啊,還是電子齒輪設置問題啊,PLC發脈沖個數這個問題基本不用擔心。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。