樓主  發表于: 2011-01-08 09:48
   QD75MH 與2個J3-200B伺服配用,現在所用的線性單獨控制,但是精度上有誤差,不知道線性插補能否解決這個問題,但是試了,實現不了,想請各位能人.告訴我在參數軟件中必須設置那些參數.先跪謝了!
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 10:24
就是在軟件中選擇ABS2或是INC2,然后設置對應的參數,編程手冊中有說說明的
三菱