請問高手,觸摸屏和PLC距離比較遠,需要屏蔽嗎?會不會信號傳輸不好。
tongguanld
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tongguanld的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-10 12:25
屏蔽線是為了減少外部干擾,和傳輸距離沒有必然的聯系吧?
只不過外部電磁干擾小了,信號更穩定而已。
如果你的布線路徑中途有大容量變壓器之類的設備,還是用比較好的屏蔽線吧。

最后不要忘了,不管用多么好的線路,每種通信都有自己的距離極限的。