yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-05 15:04
我想通過factory talk view studio 上傳ab panel view plus 1000 正在使用屏的程序,屏和cpu通過以太網線直接連接,如果我想通過以太網上傳屏的程序需要做哪些工作?還請高手指點?硬件和軟件方面的。有資料也可以。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 22:40
1,要先知道路由器的IP;
2,打開RSLINX添加TCP/IP服務,查找到當前路由的IP;
3,打開factory talk view studio (ME Transfer utility)直接UPLOAD,其中要選擇好上傳路徑,如果屏里本身好幾個程序,也要選擇你要上傳的程序。
4,上傳完后的程序是MER類型的,你要通過factory talk view studio(Application Manger)進行反編譯后,才能對程序編輯。

祝你好運吧!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yifan_1987) 熱心助人
  • 電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。