25188400
學習!從點滴做起。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 367 點
下載積分: 1764 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2007-03-28
最后登錄: 2022-07-24
查看25188400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-20 13:57
大家來看看日本人編的程序(三菱帶高速定位的)
附件: 立A1SH.rar (23 K) 下載次數:2151
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA)
    vbadvisor
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看vbadvisor的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-03-25 22:55
    E540系列變頻器直接使用PU接口,A/F540系列變頻器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通訊模塊,S540系列變頻器要接入通訊網絡需購買 S5**-**-CHR的變頻器。變頻器的物理通訊接口為RS485,故要與可編程通訊,可編程要配置一個RS485通訊接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等

    可編程中設置如下


    置位M8161 進行8BITS 數據傳輸。

    通訊格式 H0C9F


    000 011 0 0 1001 111 1
    無協議 無SUM CHECK RS232/485 無尾 無頭 19200 2停偶校驗 8數據


    啟動變頻器控制代碼:

    ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM)
    16進制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41


    和校驗代碼SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后兩個字符)
    Senddata(HEX)=05303046413130323741


    變頻器設為默認值后修改兩個參數 P124=0與P79=1, 同時面板給出變頻器運行速度。(便于直觀觀察到變頻器的啟動停止,可設置P244=1 變頻器的冷卻風扇隨變頻器的運行而啟動,隨變頻器的停止而停止,或者帶個馬達運行。)