nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 14:15
啟動交流接觸器的時候,出現噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,當斷開保護器的電源后,就正常了~~~,特請教專家們該故障出現的原因與排除方法,謝謝。!


[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新編輯 ]
yangbz2005
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 255 點
下載積分: 720 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-08-27
查看yangbz2005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 18:44
故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為盬o(hù)器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。