雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-29 16:59
現有一臺210KW的設備,打算總開用400A的,請問各位,這樣選擇合不合理,望兄弟們給點意見哈
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 20:23
400A的小了,你的設備是頻繁啟動的還是斷續啟動的呀,這樣可不一樣啊,一般嚴格講頻繁啟動的要是額定的3倍,不是頻繁的要1.25-2.05之間啊,所以你的有點小,就有可能經常跳閘,建議選600的吧,并且你需要什么樣的載流曲線啊,很多條件呢。祝你能順利。。。下來,電器這東西你騙不了它的,所以要認真