樓主  發表于: 2010-12-29 16:59
現有一臺210KW的設備,打算總開用400A的,請問各位,這樣選擇合不合理,望兄弟們給點意見哈
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-01 21:05
我的一臺設備,電加熱234KW,電機40KW左右,總電流435A,最大電機75KW,變頻啟動。考慮到電壓的波動增高,放棄500A,選擇630A的空開。