駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-29 12:23



控制要求好簡單,就是沖孔機每沖一個行程就6個孔輸出,如果XO光電開關檢測不是6個孔就報警
小弟第一次接觸編碼器,用到高速計數器,感覺上好難理解,因為是高速旋轉的沖孔機,要不斷地計數,不斷地作比較,也要不斷地復位。
小弟在此請教,那位高手幫幫忙按以上要求幫我編一段程序,我好有一個思路去學習。
小弟在此。。。。謝謝
A相脈沖X1輸入
B想脈沖X2輸入
光電開關計數X0輸入
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 263 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-12
查看xie8009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-29 14:54
編碼器定位精度很不準,就算做中斷每次走的長度相等也很難做到,這與PLC掃描和機械運行有很大關系,打個比如,編碼要走6000脈沖電機停止,但當電機停止時當前編碼器的計數值卻要比6000大(很難做到等于6000這個值),所以建義精度要求高最好不要采用編器計長
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(駱海深) 熱心助人