5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 13:05
昨天遇到一問題現在還不明白,大家指點下。
一歐姆龍3G3JV變頻器使用中沒有輸出,面板沒顯示,檢查電機和線路電壓都正常,從另一臺未用設備上拆同一型號變頻器換上后正常工作。檢查換下的變頻器發現里面的16A保險燒壞。大約半小時后通知說換上的變頻器又壞掉了,去檢查是同樣的問題,因?yàn)槭橇魉生產害怕再出問題就把電機,電機線路,變頻器一起換掉,變頻器換的三菱D700的,換后使用正常。再次檢查換下的電機和線路都是正常的,換掉燒壞的保險后將就換下的電機和線接上運行正常工作,沒有發現問題。請教為什么會在設備上燒掉保險呢?同樣的設備有多臺都沒問題,而且一臺設備有兩臺變頻器,一臺松下一臺歐姆龍電源為并接,排除電源問題。就算有問題應該變頻器報警停止工作為什么沒有報警呢?變頻器為1.5KW,電機不是1.1就是1.5KW,因為銘牌看不見了?br />但是同樣的設備有多臺,為什么就燒它不燒其它呢,而且換一臺變頻器還是燒?
[ 此帖被5921338在2010-12-28 12:35重新編輯 ]
自學
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 12:35
引用
引用第1樓jxh668于2010-12-27 14:43發表的  :
    可能電路有高壓脈沖沖擊,造成壓敏電阻或整流模塊過壓擊穿
  歐姆龍變頻器比較敏感而其他的對電源電壓適應性要寬,

這是因為國內的電網質量不好,原裝進口變頻器比較容易壞的現象比較普遍,

.......

謝謝
但是同樣的設備有多臺,為什么就燒它不燒其它呢,而且換一臺變頻器還是燒?
自學