樓主  發表于: 2010-12-27 11:18
如果在程序中設置了雙重聯鎖,在PLC外部輸出側加入接觸器的聯鎖,是否還需要考慮觸點切換的約300ms時間,加一個延時?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70347 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-30
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 11:42
在外部輸出接觸器加連鎖可以避免接觸器同時動作的可能性。加延時是可以避免事件的發生,應該加。