想問一下西門子300里的共享數據塊與M有什么區別,比如DB80.DBX1.0與M1.0有何區別。這應該都是個位元件啊?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 9494(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-30
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-22 08:51
從數據類型來說:其都是bool類型
從掉電保持型來說:M必須進行設置才具有掉電保持型,而DB默認為掉電保持型
從數據建立性來看:DB可以進行動態建立,M則屬于系統固定分配空間。
從CPU的時鐘位來看:M作為時鐘來是,可以得到秒脈沖,而DB不能分配作為系統的秒脈沖的輸出。
從人性上來看:他們基本相同,你想的太多了。