樓主  發表于: 2010-12-20 21:40
這幾天,我們公司新上的軋機是同步電機驅動的,轉子的勵磁控制器是一天整流器,今天西門子的工程師在整流出來的正負極之間并入一個幾百歐姆的電阻,說是由于勵磁電抗太大無法觸發,我就是不明白為什么不能觸發。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-27
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-22 07:56
勵磁電抗太大、在整流出來的正負極之間并入一個幾百歐姆的電阻?
可控硅不能觸發應檢查觸發G極的時序、波形、電壓
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-27
查看jxh668的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-22 09:05
如果是可控硅的負載電抗太大,還有一個關斷的問題
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵