ds1004396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 191 點
下載積分: 852 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2023-04-13
查看ds1004396的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-19 22:21
有套設備 用變頻器 需要主頻率加輔助頻率 PID調諧  靜態調試完 一開機輔助頻率馬上受干擾 靜態1到10伏立馬變0.2到5伏 沒辦法 改動態調試 傳感器也改電流了 電流變換成電壓還是一樣的  還是老跑快  PID的中心值調到25了 效果不明顯  求教各位  在這基礎上又什么好辦法嗎 信號線用的是屏蔽線 兩臺不同廠家的設備走一個線槽子 開起來有這么大的干擾嗎 還是?  
[ 此帖被ds1004396在2010-12-19 22:44重新編輯 ]
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 20:13
試加個474的電容看看,要么就試著單獨走線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ds1004396) 熱心助人