yaoxiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 569 點
下載積分: 110148 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2025-01-11
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了。現在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。   現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 22:03
自己做一個二極管全橋整流電路轉換一下。