我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 22:44
各位好:我試做一程序但不知怎么做好,在這里請教各位了!要求是:X32驅動轉盤,X47轉盤到位停止(定位用).運行一周期后再轉動/停止也就是X47在當前步能停還要為下一步的啟動提供條件.請大家指教,謝謝!用三菱的PLC做的
[ 此帖被我愛工控在2010-12-18 23:10重新編輯 ]
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-19 12:27
一樓的說法是可以但不用步進用普通電機加調速器就可以做到問題是要讓X47既能停止也能啟動
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-19 12:32
謝謝二樓的解答.但電機停下后還要等待后面的動作,待后面的動作完成后再次驅動啊
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-22 23:05
是的,正像7樓所說的這樣動做的.請指教怎樣才能做到?我試了下這個程序;LD X47,  RST M1,  LD X32,  SET  M1,  LD M1 , OUT Y27如這樣X32(啟動)要ON再OFF后才能給Y27(轉盤)提供啟動條件.問題是要求X32在ON的情況下啟動Y27,X47(停止)到位后停止如此循環工作.在此請教怎么做好?
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-20
查看我愛工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-31 12:46
各位好:謝謝大家的熱心解答.近來較忙沒時間答謝大家,對此深表歉意.問題已解決,在大家提到的幾種方案中我選擇了用時間置位復位,效果較好.有了楊工提供這么好的交流平臺是我們業內之福.以后還有不少要請教各位呢!請大家賜教哦.祝大家春節快樂!新年大展宏圖.