樓主  發表于: 2010-12-18 01:07
三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次關機超過十小時,重開機后都會出飼服報警,MELSERVO顯示為E9報警,而觸摸屏則顯示為AD75報警。不動它,開機等后過一段時間(大于一小時),E9報警則會自動消失。機器正常。請問各位大俠,是否是參數問題?(因是日本進口機器,反饋廠家,說是飼服問題,老化,說超過五年保修期,不給修理。小日本的配件,賊貴。)
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 275 點
下載積分: 644 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-01-09
查看何超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 09:57
檢查R.S.T電源,是否到放大器,另外更換電池