fhpyw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 333 點
下載積分: 751 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-12-12
查看fhpyw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 01:07
三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次關機超過十小時,重開機后都會出飼服報警,MELSERVO顯示為E9報警,而觸摸屏則顯示為AD75報警。不動它,開機等后過一段時間(大于一小時),E9報警則會自動消失。機器正常。請問各位大俠,是否是參數問題?(因是日本進口機器,反饋廠家,說是飼服問題,老化,說超過五年保修期,不給修理。小日本的配件,賊貴。)
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 08:35
是不是電源故障,檢查一下電源和伺服開啟信號是否正常。如果還是不行那就只能更換了,MR-J2S-20A才200W,應該比較便宜啦。