步進電機因要高速運轉時力矩不足,因為公司買的電源都是48V的開關電源,很是不理想,負載不能大,大一點就轉動不了,現想提升驅動器的電壓來提升轉矩,驅動器的工作電壓是DC48-110V的,如果電壓能提升到70或80V左右就差不多夠用了,現在身邊只有幾個同規格的48V開關電源,我把兩個48V電源輸出串聯成96V,接上去試用效果很好,以前沒這樣用過,不知道這樣長時間運行會不會出問題,請大家說說自己的觀點可否這樣串聯使用.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 09:39
其實步進電機的電源只要一般的直流電源即可,(整流+電容濾波)。比如樓主使用48V DC電源,即選擇變壓器的容量為步進電機總容量的1.5倍為變壓器視在功率。變壓器二次側電壓DC48V/根號2=34V AC。濾波電容在2200UF/50V電解電容。整流全橋為總電流的2~3倍。
支持1樓的,不主張采用開關電源串聯方式供電。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人