步進電機因要高速運轉時力矩不足,因為公司買的電源都是48V的開關電源,很是不理想,負載不能大,大一點就轉動不了,現想提升驅動器的電壓來提升轉矩,驅動器的工作電壓是DC48-110V的,如果電壓能提升到70或80V左右就差不多夠用了,現在身邊只有幾個同規格的48V開關電源,我把兩個48V電源輸出串聯成96V,接上去試用效果很好,以前沒這樣用過,不知道這樣長時間運行會不會出問題,請大家說說自己的觀點可否這樣串聯使用.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-18 12:05
現在我的兩臺設備都是這樣串聯成96V的開關電源的,48V時工作轉速高力矩太小.串聯成96V使用一切正常還沒出現過問題.
2樓  發表于: 2010-12-20 18:08
用是絕對沒問題,相當于功率和電壓大了一倍,電流不變的開關電源.現東莞很少有80V到100V的電源,外地的老板也不想買,只要求用兩開關電源串聯使用
3樓  發表于: 2010-12-21 12:06
引用
引用第12樓zsrong119于2010-12-20 23:14發表的  :
不建議使用開關電源串聯

哪里不妥嗎?
4樓  發表于: 2010-12-23 22:25
是可以的