ljsheng518
級別: *
![]() |
![]() 請問用FX3U系列PLC單軸定位,MR-J2S-A伺服放大器,PLC程序執(zhí)行過程中要求有暫停功能,如果暫停的話使用什么指令比較好? |
---|---|
|
ymmfa