今天老板買回來四套9位的日本SMC電磁閥組.其中有兩套線圈是DC12V,0.5W的,其它兩套是DC24V的.現在又不想在控制柜中加12V的開關電源,做好的柜子加個小開關電源又不好看,想在每個電磁閥線圈上串和電磁閥線圈的同等電阻,接入DC24的電源中.也有網友們說不好,不太穩定,還請大俠們指點,看哪種方法比較好.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-16 19:49
你把12V的電磁閥接在12V電源上測量它的正常工作電流,然后用此電流在24V的電源上算出總阻值,再用此阻值減去電磁閥線圈的阻值,就是應該在24V電源竄入的電阻的阻值了。PLC上的繼電器我也是按這方法計算電阻代換的,半年多了還正常。要特別注意電阻的功率選取,要不然會發熱的。