czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-13 12:05
我用PLC溫度模塊做一個加熱系統,發現模塊測量的溫度比實際溫度低了3度。為了顯示正確值,我就在測量值上面加了3度作為測得值。
但是在加熱時,為了達到實際溫度,我就要在設定值上加3度來修正偏差,然后再在最后的測量值上面減掉3度作為測得值,和前面的加3度矛盾了,不知道要怎么來處理這個問題。
xlp222
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 216 點
下載積分: 418 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-01-13
最后登錄: 2024-09-03
查看xlp222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-13 13:28
你使用什么PLC,我用的AB上測溫是這樣調節的,4-20mA對應0-400度,如實際溫度低于顯示值10度,就把400降低到390,反之就提高.