czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-13 12:05
我用PLC溫度模塊做一個加熱系統,發現模塊測量的溫度比實際溫度低了3度。為了顯示正確值,我就在測量值上面加了3度作為測得值。
但是在加熱時,為了達到實際溫度,我就要在設定值上加3度來修正偏差,然后再在最后的測量值上面減掉3度作為測得值,和前面的加3度矛盾了,不知道要怎么來處理這個問題。
ltmwxq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 398 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-08-23
查看ltmwxq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-13 13:43
傳感器校正值設定(PV偏差)
ltmwxq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 398 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-08-23
查看ltmwxq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-13 14:02
FX2N-2LC的校正值設定為BF#40(CHI)和BF#59(CH2)
3除以測量值再乘以100等于傳感器校正值
顯示值=測量值(PV)+傳感器校正值