樓主  發表于: 2010-12-15 08:47
請教,在使用ZRN指令時沒有DOG搜索功能(只能在DOG前端才能進行),那要是,不在前端,是不是只能先用手動移到前端再用ZRN回歸;如果我想在每次上電時先自動運行原點回歸(不確定電機的位置),該怎么弄,望指教?
[ 此帖被木獬在2010-12-17 16:42重新編輯 ]
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-15 22:56
引用
引用第5樓qinchenglim于2010-12-15 19:36發表的  :
關于原點回歸方法,你完全可以用順控程序來完成你想要的結果,在軸的兩端加兩個限位開關,把近原點開關靠近一端,執行ZRN的時候有意的控制方向信號就可以搞定

請問如何控制方向ZRN  K100 K100 X0 Y0,沒有方向啊
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看木獬的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-17 16:41
感謝大家的幫助,忽然明白了