收氟。排空。加氟。的步驟:
加氟管里的空氣排除:把氟瓶打開一點,讓氟瓶里面,氟的氣體慢慢出來,大概5秒種。然后把氟管快速的連接在空調的加氟口上,要擰緊,這樣氟管的空氣就出來了,流到空調里的就是氟了。(排空時候氟瓶不要開的太大,出氣就成,加氟時開到最大)
收氟的步驟:
一。制冷狀態下:把室外機兩個連接管閥門的蓋子,用扳手打開。用5個的六角扳手,放進細的(高壓閥)閥口,把閥門迅速關上,約20秒之后在把粗的閥門(低壓)關上,然后關機,斷電。這樣氟就收到外機了。這樣就可以拆機了。
二。安裝的時候還有開閥門排空:具體如下:
把內外機固定好之后,1.把空調連接好,主要是把內外機連接管都緊好,注意一定接好,以防制冷劑泄露。
2.用內六角開關打到自動檔空調就正常工作打開高壓閥門(細管閥門),在用六角頂住加氟口頂針(加氟口在低壓上),使里面的氣體跑出來,10秒鐘左右就可以了,不要時間太長,以免雪種跑的太多。這樣就可以使管路里面的空氣放出來。
4.然后把高低壓的閥門都打開,接上內外機的電源線就可以了。
注意:連接管是銅的,不能盤成死彎,否則就會影響制冷劑的流動,造成不能制冷和制熱。
拆的時候要先收氟,否則就會造成氟的泄露。

。 加氟的步驟:
1.讓空調運行,在制冷的狀態下加氟。
制熱的狀態下需將四通閥的電線拔下;讓空調呈制冷狀態運行。
加氟口在粗管上面,也就是低壓。
將銅帽用扳手擰下,將氟管連接上,在把氟瓶打開,這樣氟就進入空調的系統里了,制冷狀態下加滿4MPa就可以了。俗話說加4個壓。
整個操作都是在空調的運行狀態中進行的。
sfjpg2008
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 526 點
下載積分: 14012 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-04-28
查看sfjpg2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-15 13:46
呵呵多收會也沒關系