有言在先
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看有言在先的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-13 12:02
   各位大俠好!我有個難題請大家?guī)兔!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!
sbetg
愛拼才會贏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 199 點
下載積分: 433 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-03-09
最后登錄: 2021-11-05
查看sbetg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-14 20:06
是不是計量表和互感器不匹配。