樓主  發表于: 2010-12-13 12:02
   各位大俠好!我有個難題請大家?guī)兔!我公司用電?fù)載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-15
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-13 13:56
用電負載100KW,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米

線路損失很大
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵