樓主  發表于: 2010-12-13 12:02
   各位大俠好!我有個難題請大家?guī)兔!我公司用電?fù)載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-08 16:08
互感器選用的也不太對,應該選用200/5較好,另外表地校正也很有必要