線圈電壓是220V的,接入兩只正常,接入第三只后都無法吸合了。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 22:56
1.檢查電壓。
2.檢查接線。
3.接觸器有問題。
4。是不是用變壓器供電,變壓器用的太小了