yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-12 09:22
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
wansl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 253 點
下載積分: 521 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2024-03-09
查看wansl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 10:21
和我廠的前段的情況一樣,平均三天燒一個,每次都是觸點粘在一塊,無法斷開,最后經細仔檢查發現,是空壓機上的壓力開關接觸不好,有時壓力已經達到了,但壓力開關的常閉觸點無法斷開,從而造成電機過載,后更換壓力開關,并加了一個過載保護器,問題就解決了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yuming1231) 熱心助人
  • 下載積分:+2(wsir123) 有道理。