yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-12 09:22
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
mamei520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 131 點
下載積分: 895 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2016-05-17
查看mamei520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-19 09:35
聽我的,換壓力開關,絕對OK!