xcvcx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 107 點
下載積分: 728 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2024-12-21
查看xcvcx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-11 23:49
三菱fx2n與觸摸屏連接,只有一個口。電腦用編程電纜連接plc后,觸摸屏如何連接在線監控。422協議通訊能夠并聯連接嗎.
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-12-28
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 00:24
你用一個FX2N-232-BD或者FX2N-422BD擴充模塊插在我們PLC內置鋰電池下面的擴展板插口上,再用一根三菱F940/F930/F920全系列觸摸屏編程線FX-232-CAB-1,或者普通編程線插在擴展板插口上即可同步監控觸摸屏和PLC