yaogang1088
向朋友請教。相互幫助。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 281 點
下載積分: 3641 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-12-09
查看yaogang1088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-11 11:41
我朋友家,用水,開門的時候有電的感覺。但當接觸一下后就沒有了,過一會就又有這樣的現象。關掉樓下總電也有,家里用的漏電保護開關,關掉也有。家住5樓,白天,晚上12點后沒有。晚上12電后沒有這樣的現象。
向朋友學習
bbding
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bbding的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-15 12:06
該樓房的接地沒接好,或接N的時候中性點出現了漂移,見意檢查接地系統;至于晚上12點后用電量減少了中性點回到0位所以感覺沒電。
bbding
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bbding的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-31 21:58
請問樓主接的是乜零線,零線和地線并不是什么情況下都可以共用的請注意。