yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
96樓  發表于: 2011-05-04 21:29
電位漂移與放不放水有關系嗎?水管里是一直裝滿水的喲???靜電與放水也有關???
luyanping
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 161 點
下載積分: 512 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-08-23
查看luyanping的 主題 / 回貼
97樓  發表于: 2011-05-05 15:35
進戶到配電箱之前,零線(中性線)貼了墻,樓下的總開關一般是不管零線的,零序電壓造成的。
dream8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dream8888的 主題 / 回貼
98樓  發表于: 2011-05-05 15:38
學習學習!
廊坊過客
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看廊坊過客的 主題 / 回貼
99樓  發表于: 2011-05-08 20:34
北方天氣特別是冬天氣侯比較干燥,靜電的可能性比較大,
hp_809026165
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 166 點
下載積分: 800 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主題 / 回貼
100樓  發表于: 2011-05-08 20:41
支持8僂的說明
bellychang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 171 點
下載積分: 930 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2014-06-02
查看bellychang的 主題 / 回貼
101樓  發表于: 2011-05-08 23:04
學習一下 話說我現在還沒弄清楚火線、零線、三相電呢 汗顏了
北方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
102樓  發表于: 2011-05-09 03:58
1樓說的很對。
方舟
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看方舟的 主題 / 回貼
103樓  發表于: 2011-05-09 08:31
用流動水系下手,看是否是靜電,在有點,那就是零線漏電了,需做個接地
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
104樓  發表于: 2011-05-09 09:04
好久了,解決了沒有。
zzj8133
共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 210 點
下載積分: 414 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2020-04-28
查看zzj8133的 主題 / 回貼
105樓  發表于: 2011-05-09 13:18
居民用電大多數都單相供電的,而且裝有漏電開關,出現漏電和不平衡,開關會動作。這種現象是漏電開關沒有調好整定值30MA或失靈或安裝不合理。做好接地處理就好了。
金生相伴
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看金生相伴的 主題 / 回貼
106樓  發表于: 2011-05-09 15:20
一般家用電是單相電,不會出現三相不平衡的現象。首先了解你朋友家的水路是用什么管道,若是鍍鋅管再了解門與水管是否有連接關系,一般管與門不應該有連接。最有可能是在裝門的時候門的固定螺絲以線路進線形成了一個感應回路,在使用高功率的電器時形成大的電流,該回路就形成了感應電。當你的功率小或感應電放掉后就不會有電感。解決的方法還是要做一個可靠的接地措施,讓感應電及時的消耗便不由有你說的現象了
顧愛峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧愛峰的 主題 / 回貼
107樓  發表于: 2011-05-09 19:26
你朋友家的供電系統可能在安裝是有問題的,零線可能接到用水管路上去了,而用水管路與門框等是相連的,而且沒有可靠接地,在用電量比較大且不均勻時候,三相不平衡,零線就要帶電,可行的辦法,加強等電位接地,可保安全。