一臺擠出機45K的電機配45KW的變頻器運行10HZ時面板顯示100幾安,用數字鉗表實測電機電流只有58安,變頻器就跳顯過載報警,但無停機,請教高手們其個中原因?和解決的方法?謝謝。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-13
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-11 08:56
在大負載,低速下運行;提高輸出電壓,電流會有所下降
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-13
查看jxh668的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-11 09:16
變頻器面板顯示電流和電機實測電流有區別嗎?

大多數人都是測 變頻器的輸出端的電流,
很少有人去測   變頻器的輸入端的電流,

其實對電流有可疑時更應該去測   “變頻器的輸入端的電流”

因輸出電流有諧波電流,大多數電流表是設計用于工頻的,所測數與實際值是不一樣的!!