請教西門子變頻器MM420是什么原因導致故障F0001過電流?但經查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒改。請問是什么原因導???謝謝!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(njaolian) 好問題,下面好答案
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8215 個
    工控威望: 10344 點
    下載積分: 21029 分
    在線時間: 3006(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-08
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-12-10 08:21
    西門子還有一個原因沒有說,就是F0001報警,
    是變頻器硬件的原因。里面的硬件出問題了。

    前幾天剛修過一臺用了MM420的設備,即使拆了電機線,一啟動就報F0001。能確定電機和線路都沒問題的,兆歐表測量無問題,電機直接通電,長時間運行無任何問題。最后換了變頻器完事。運行幾天了,很正常。
    樓主留言:
    感謝分享
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8215 個
    工控威望: 10344 點
    下載積分: 21029 分
    在線時間: 3006(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-08
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-10 14:40
    是否變頻器沒有進入運行模式,對照快速調整手冊看看,修改一下參數。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。